wangsai0501
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 380 个
工控威望: 530 点
下载积分: 1508 分
在线时间: 289(小时)
注册时间: 2010-04-12
最后登录: 2024-12-21
查看wangsai0501的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-09-08 09:11
三菱PLC最大负载感性AC80VA,120/240  
想用一个点带几个接触器,只是接触器上面线圈没有功率参数,
如果要想带施耐德的LC1-D25  接触器 线圈电压220V单点能带几个接触器呢?
回忆依然最美
一不小心混进社会, 浪子回头已经白费... ...
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1240 个
工控威望: 2873 点
下载积分: 21638 分
在线时间: 1322(小时)
注册时间: 2008-06-16
最后登录: 2024-11-14
查看回忆依然最美的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-09-15 16:47
还有一种比较经济的方法,就是一个输出点带一个接触器,用接触器的辅助触点带N个都没有问题!
回忆依然最美
一不小心混进社会, 浪子回头已经白费... ...
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1240 个
工控威望: 2873 点
下载积分: 21638 分
在线时间: 1322(小时)
注册时间: 2008-06-16
最后登录: 2024-11-14
查看回忆依然最美的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-09-16 22:27
各位朋友一直建议楼主加中继,这确实是个万全之策,但是对成本敏感的话这样不合适!我曾经用FX2N-48MR直接驱动CJX2-3210,220V接触器,到客户那边用了5年都没有问题,难道你们敢保证中继在5年之内一定不会出问题吗?所以说带一台接触器的话是没有问题的!用接触器的辅助接点再带其他的接触器!