楼主  发表于: 2011-09-08 09:11
三菱PLC最大负载感性AC80VA,120/240  
想用一个点带几个接触器,只是接触器上面线圈没有功率参数,
如果要想带施耐德的LC1-D25  接触器 线圈电压220V单点能带几个接触器呢?
果丁
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 163 个
工控威望: 1220 点
下载积分: 1385 分
在线时间: 88(小时)
注册时间: 2011-09-14
最后登录: 2024-03-30
查看果丁的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-09-16 13:57
可以带但是要加灭弧装置,一般不建议这样用,这样plc的内部继电器寿命会降低。