三菱PLC最大负载感性AC80VA,120/240  
想用一个点带几个接触器,只是接触器上面线圈没有功率参数,
如果要想带施耐德的LC1-D25  接触器 线圈电压220V单点能带几个接触器呢?
wul2.4g
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1977 个
工控威望: 2156 点
下载积分: 48665 分
在线时间: 556(小时)
注册时间: 2009-07-30
最后登录: 2024-11-18
查看wul2.4g的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-09-11 19:34
最好不要直接接负载,使用中间继电器扩容后再用。