本设备有五个高速计数器与FX2N主机相连。现想把靠主机的第一个拆走不用了,会影响其他的计数器吗?请问程序上要改变吗?如何改?
jianci
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 116 个
工控威望: 197 点
下载积分: 632 分
在线时间: 31(小时)
注册时间: 2008-10-25
最后登录: 2024-05-28
查看jianci的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-10-29 13:52
楼上回答正确。

主机边上第一个模块,程序里的地址是 K0
第二个是 K1
第三个是 K2

所以拆模块要看程序的