bodau
做这行,压力太大,不知是否还有明天?
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 235 个
工控威望: 371 点
下载积分: 10256 分
在线时间: 454(小时)
注册时间: 2009-05-22
最后登录: 2024-10-16
查看bodau的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-09-06 23:08
朋友有一台海泰克的PWS3261-TFT想换为PWS6A00T-P,因为不熟悉海泰克的软件而且正好有PWS3261-TFT的原程式,所以想直接转换,问我,俺也不熟悉呀,所以只好求助大家了!有知道的朋友麻烦告诉一下是否可以转换?如能转换,需要注意些什么?
znz43
工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
级别: 工控侠客

精华主题: 0
发帖数量: 1057 个
工控威望: 4900 点
下载积分: 7351 分
在线时间: 2560(小时)
注册时间: 2010-06-24
最后登录: 2024-11-15
查看znz43的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-09-07 14:28
在ADP6的海太克编程软件中,能打开PWS3261的源程序,打开后在下啦菜单中-应用-设定工作参数,弹出窗口后,在一般-人机界面型号-下拉选项中改选6A00,保存。
一般不须作多大改动。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(bodau) 热心助人
  • 出门打工难,打工学艺难,学艺拜师难,找到好师傅更难。
    赠人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。