公司接到10几台拉丝机调试的项目,图纸已经设计好 2台PLC通讯   控制变频器(张力传感器) PID调节张力  
请问调试的时候都需要哪些计算公式?因为从来没跳过 不知道变频器需要设置哪些参数
[ 此帖被sf176647702在2011-09-05 23:49重新编辑 ]
朋友多了路好走!!!
gdbsc2004
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看gdbsc2004的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-09-06 17:28
建议方案:1。收线采用汇川MD320,或拉丝专用变频器。
2。张力控制采用摆杆,塑料电位器。
3。PID由变频器自带,无需理解公式。只调P ,I 参数。微分设为零。
4。变频器设定参数:设定方式=设定值+PID反馈,上止点电压值,下止点电压值,PID的正作用(拉丝)或负作用(收线),等等。