三相热过载二相电流超过额定2A,一相电流小于额定值。会动作吗?
yangrmg
经验是练出来的
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 136 个
工控威望: 272 点
下载积分: 5909 分
在线时间: 166(小时)
注册时间: 2010-12-22
最后登录: 2024-04-09
查看yangrmg的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-09-05 20:08
热继电器是用双金属片做过流检测的,对于三相都有双金属片的,只要有一相超过额定电流就会动作,就会推动微动机构动作断电,对于只有两相保护的热继电器,只要串入热继电器中的相线过载,热继电器都会动作。