用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
手机
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
望哪位大侠帮助解决 小弟不甚感激 关于变频器一拖二的问题
上一主题
下一主题
uknow
one for all ,all for one
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
99 个
工控威望:
236 点
下载积分:
920 分
在线时间: 48(小时)
注册时间:
2011-04-22
最后登录:
2022-11-28
查看uknow的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2011-09-04 21:32
全看
|
小
中
大
有两台水泵需要要变频器控制 ,水泵两台都是三十千瓦的 ,两台水泵同事运行 ,怎么选变频器 ,是选六十千瓦的变频器么 变频器的参数是自己设置还是用出厂设置
谢谢
分享
封锁一生
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看封锁一生的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-09-05 23:41
全看
|
小
中
大
一拖二是指一个变频器启动一台电机后甩在工频上,再启动另一台电机,所以一个30KW的变频器就好了,不过要几个接触器,看你怎么控制了,电机比较大的话,在变频转工频是要有准备啊,小心瞬间电流过大,我现在做了个55KW一拖二,我加了个软起
技术交流区禁止广告,看置顶帖,否则禁言
[ 此帖被guochunyi在2011-09-06 22:12重新编辑 ]
本帖最近评分记录:
下载积分:+1(410731625) 热心助人!
下载积分:-5(guochunyi) 讨论区禁止广告或宣传
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
望哪位大侠帮助解决 小弟不甚感激 关于变频器一拖二的问题
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问