有两台水泵需要要变频器控制 ,水泵两台都是三十千瓦的 ,两台水泵同事运行 ,怎么选变频器 ,是选六十千瓦的变频器么 变频器的参数是自己设置还是用出厂设置
谢谢
分享
封锁一生
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看封锁一生的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-09-05 23:41
全看
|
小
中
大
一拖二是指一个变频器启动一台电机后甩在工频上,再启动另一台电机,所以一个30KW的变频器就好了,不过要几个接触器,看你怎么控制了,电机比较大的话,在变频转工频是要有准备啊,小心瞬间电流过大,我现在做了个55KW一拖二,我加了个软起