22kw电机,启动是电流只有18A左右,运转一会电流就慢慢变大,最后就热保护跳了,这是什么原因
ying-feng
一般情况下人的眼睛是黑的,心是红的;要是眼睛变红了心就会变黑
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 460 个
工控威望: 648 点
下载积分: 2649 分
在线时间: 182(小时)
注册时间: 2011-08-12
最后登录: 2024-05-04
查看ying-feng的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-09-06 12:53
检查一下三相绕组是否平衡,有没有采用降压启动呢?