22kw电机,启动是电流只有18A左右,运转一会电流就慢慢变大,最后就热保护跳了,这是什么原因
分享
木獬
花看堪折直须折,莫待无花空折枝。
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
278 个
工控威望:
433 点
下载积分:
6037 分
在线时间: 253(小时)
注册时间:
2010-09-13
最后登录:
2024-12-24
查看木獬的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-09-03 16:47
全看
|
小
中
大
不知道电机的电压等级,如果是380的,那你启动是用什么方式,还有你的运转额定电流如果是380的那要35A了,是不是大过热保护了,所以要跳了。