用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
编程
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
三菱PLC X端是否加的是24V电源
上一主题
下一主题
student
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看student的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2011-09-02 14:36
全看
|
小
中
大
三菱PLC X端是否加的是24V电源? 24V接近开关输出的是什么?
分享
jzr1976
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
105 个
工控威望:
195 点
下载积分:
751 分
在线时间: 49(小时)
注册时间:
2009-12-13
最后登录:
2013-10-24
查看jzr1976的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-09-04 11:52
全看
|
小
中
大
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
三菱PLC X端是否加的是24V电源
http://ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问