三菱PLC     X端是否加的是24V电源?    24V接近开关输出的是什么?
ha741852
ha741852@163.com
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 155 个
工控威望: 282 点
下载积分: 860 分
在线时间: 174(小时)
注册时间: 2009-08-15
最后登录: 2022-01-25
查看ha741852的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-09-05 10:09
一。FX2N  X输入端 可以加24V 也可以是0V,根据输入COM接什么来决定。
1.如果输入COM接外部开关电源OV,X端加0V低电平有效,用NPN传感器。
2.如果输入24V+端子接外部开关电源24V+,X端加24V高电平有效,用PNP传感器。(这种用法是在三菱说明书上找不到的)
二,FX3U输入部分有S/S端接线方式不同X端需加的电压就不同。可以根据需要自由选择。
  