在电气电路中经常用到的和电流表配合使用的 电流互感器  比如100/5  200/5  300/5的
请问这个电流互感器上面标注的5VA信号是电流信号还是电压信号呢?
我现在需要将此信号转换成标准模拟量信号4-20MA  不知道是不是可以直接通过0-5V转换成4-20MA
朋友多了路好走!!!
铭杰工控
温岭市正凯自动化设备有限公司
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1976 个
工控威望: 6488 点
下载积分: 966 分
在线时间: 1080(小时)
注册时间: 2009-01-13
最后登录: 2024-12-25
查看铭杰工控的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-09-02 11:49
5VA是指容量,不可以的,电流互感器出来的电压不止5V,要用的话得考虑二次开发才行。
温岭市正凯自动化设备有限公司  15057679726