楼主  发表于: 2011-09-01 08:29
求助:我现在要用PC作为上位机通过组态王软件来监控PLC作为下位机的系统,从而用PLC来控制变频器调速(速度能在PC上显示并能够通过输入来改变转速)如何实现他们之间的链接啊?
    客户提到组网   我用以上如何构建一个组网?不是有协议的通讯才能成为网吗?难道要用现场总线来连接吗?如何连接?



多谢各位大侠前来相助,小女子我拜谢,
fuyuesong123
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 214 个
工控威望: 371 点
下载积分: 882 分
在线时间: 114(小时)
注册时间: 2009-05-07
最后登录: 2023-04-25
查看fuyuesong123的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-09-02 14:01
其实这个很简单的 你不要被他的组网迷惑了 你不是上位机用的是PC吗 直接走以太网 TCP/ip协议就好了呀 至于变频器的速度设置 可以用模拟量模块进行速度调整~