haif
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 32 个
工控威望: 191 点
下载积分: 658 分
在线时间: 59(小时)
注册时间: 2008-08-29
最后登录: 2024-08-19
查看haif的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-09-01 08:05
一个设备上相距不到2米的A、B两处各放置2个同型号接近开关(三线制),安装后一切正常,用了一段时间后发现B处的2个接近开关无论有无感应,指示灯都是一直在亮的状态,怀疑是元件问题,进行了更换,更换后通电检查,恢复正常,用过一些时日后,还是B处的2个,再次出现同样问题,而A处的2个一直都没问题,这是怎么回事?是接近开关的质量问题吗?
A、B两处的环境条件都是一样的
haif
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 32 个
工控威望: 191 点
下载积分: 658 分
在线时间: 59(小时)
注册时间: 2008-08-29
最后登录: 2024-08-19
查看haif的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-09-01 15:54
引用
引用第9楼刻骨铭心于2011-09-01 15:15发表的  :
什么牌子的,B处是否经常动作(检测)。电源稳定吗?我认为是工作频率再加上电源问题。


什么牌子的,
欧姆龙

B处是否经常动作(检测)。
AB两处都不是经常动作的,相对而言,B处存在比A处多动作的可能

电源稳定吗?
测量过施加的电压,是DC24V,符合接近开关的要求。


我认为是工作频率再加上电源问题。
haif
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 32 个
工控威望: 191 点
下载积分: 658 分
在线时间: 59(小时)
注册时间: 2008-08-29
最后登录: 2024-08-19
查看haif的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-09-01 16:10
引用
引用第11楼在肇兴于2011-09-01 15:59发表的  :
如果每次都是两个同时坏的就不是接近开关的质量问题,查查电源和接近开关输出端线路



我也是这么想的,但两处的电源都是并联的,而且接线也都是在一起通过线槽接到电控柜里的,很矛盾。