楼主  发表于: 2011-09-01 08:05
一个设备上相距不到2米的A、B两处各放置2个同型号接近开关(三线制),安装后一切正常,用了一段时间后发现B处的2个接近开关无论有无感应,指示灯都是一直在亮的状态,怀疑是元件问题,进行了更换,更换后通电检查,恢复正常,用过一些时日后,还是B处的2个,再次出现同样问题,而A处的2个一直都没问题,这是怎么回事?是接近开关的质量问题吗?
A、B两处的环境条件都是一样的
liuhanqi
活着就要做贡献!
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1228 个
工控威望: 3725 点
下载积分: 6181 分
在线时间: 378(小时)
注册时间: 2008-03-04
最后登录: 2017-06-16
查看liuhanqi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-09-02 17:16
我怀疑是接收控制器的问题,如供电电压高。
学无止境,永远是学生。