haif
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 32 个
工控威望: 191 点
下载积分: 658 分
在线时间: 59(小时)
注册时间: 2008-08-29
最后登录: 2024-08-19
查看haif的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-09-01 08:05
一个设备上相距不到2米的A、B两处各放置2个同型号接近开关(三线制),安装后一切正常,用了一段时间后发现B处的2个接近开关无论有无感应,指示灯都是一直在亮的状态,怀疑是元件问题,进行了更换,更换后通电检查,恢复正常,用过一些时日后,还是B处的2个,再次出现同样问题,而A处的2个一直都没问题,这是怎么回事?是接近开关的质量问题吗?
A、B两处的环境条件都是一样的
刻骨铭心
若爱,请深爱
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 264 个
工控威望: 755 点
下载积分: 811 分
在线时间: 101(小时)
注册时间: 2011-02-19
最后登录: 2020-08-04
查看刻骨铭心的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-09-01 15:15
什么牌子的,B处是否经常动作(检测)。电源稳定吗?我认为是工作频率再加上电源问题。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+3(haif) 热心助人
  • 曾少你的,你都已在别处得到。。。