是接近开关的质量问题吗?
上一主题
下一主题
haif
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
32 个
工控威望:
191 点
下载积分:
658 分
在线时间: 59(小时)
注册时间:
2008-08-29
最后登录:
2024-08-19
查看haif的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2011-09-01 08:05
全看
|
小
中
大
一个设备上相距不到2米的A、B两处各放置2个同型号接近开关(三线制),安装后一切正常,用了一段时间后发现B处的2个接近开关无论有无感应,指示灯都是一直在亮的状态,怀疑是元件问题,进行了更换,更换后通电检查,恢复正常,用过一些时日后,还是B处的2个,再次出现同样问题,而A处的2个一直都没问题,这是怎么回事?是接近开关的质量问题吗?
A、B两处的环境条件都是一样的
分享
逆水行舟
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
143 个
工控威望:
256 点
下载积分:
670 分
在线时间: 139(小时)
注册时间:
2010-11-28
最后登录:
2023-12-30
查看逆水行舟的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-09-02 22:52
全看
|
小
中
大
以我使用的经验来看,欧姆龙质量还是应该不错的,你这种情况可以检查下电源能确认A、B两处使用同意电源,如果是,可能是B处两接近开关Ov应该接在一起的吧,好好检查你的线,时候是经常折弯,破损后接地,还有就是,是不是接近开关因位置变动,造成外力直接撞击损坏。希望能帮到你。