haif
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 32 个
工控威望: 191 点
下载积分: 658 分
在线时间: 59(小时)
注册时间: 2008-08-29
最后登录: 2024-08-19
查看haif的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-09-01 08:05
一个设备上相距不到2米的A、B两处各放置2个同型号接近开关(三线制),安装后一切正常,用了一段时间后发现B处的2个接近开关无论有无感应,指示灯都是一直在亮的状态,怀疑是元件问题,进行了更换,更换后通电检查,恢复正常,用过一些时日后,还是B处的2个,再次出现同样问题,而A处的2个一直都没问题,这是怎么回事?是接近开关的质量问题吗?
A、B两处的环境条件都是一样的
胡骄阳
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 260 个
工控威望: 3019 点
下载积分: 1603 分
在线时间: 188(小时)
注册时间: 2009-12-16
最后登录: 2024-11-19
查看胡骄阳的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-09-02 22:17
这样的情况一般不是元件的质量问题就是接入的负载有问题,是不是两处的负载不一样呢,经常坏的是不是驱动了继电器呀?如果是继电器负载加个峰压吸收就不会坏了。