用PID恒压供水,变频调节水泵转速。要想压力稳定,先自整定,如果自整定时超压很多,那怎么办?这样很危险。如果装泄压阀,超压泄压,那这个自整定出来的PID值还会准确吗?
redrock99
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 320 个
工控威望: 554 点
下载积分: 3735 分
在线时间: 172(小时)
注册时间: 2009-02-04
最后登录: 2024-10-28
查看redrock99的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-08-30 20:57
先按设定值的70%为首个设定目标值,再开始整定,整定完了调试。