用PID恒压供水,变频调节水泵转速。要想压力稳定,先自整定,如果自整定时超压很多,那怎么办?这样很危险。如果装泄压阀,超压泄压,那这个自整定出来的PID值还会准确吗?
niningtt
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1230 个
工控威望: 3550 点
下载积分: 858 分
在线时间: 459(小时)
注册时间: 2010-08-24
最后登录: 2024-11-16
查看niningtt的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-08-31 08:52
超压泄压当然是可以的,你可以调到超压接近泄压的值(就是作用小一些)。但是有一点就是你开机时候如何处理要处理好