楼主  发表于: 2011-08-30 10:08
请教各位高手,我在用三菱变频器的时候遇到个问题:就是把PLC的控制电源关了之后,变频器的RUN信号起来了!变频器的频率是通过模拟量给变频器的!
wwcwwc
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3393 个
工控威望: 3191 点
下载积分: 70452 分
在线时间: 1604(小时)
注册时间: 2008-04-20
最后登录: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-08-30 14:02
变频器的RUN信号起来了!这个问题可能的原因是PLC控制变频器的逻辑接点采用的是“B”接点。PLC电源关闭后输出将被禁止,不存在输出。这时,变频器有启动命令,只能说明控制逻辑采用的是常闭接点。将该段程序逻辑取反,同时将控制接点改为常开接点。