请教各位高手,我在用三菱变频器的时候遇到个问题:就是把PLC的控制电源关了之后,变频器的RUN信号起来了!变频器的频率是通过模拟量给变频器的!
胡骄阳
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 260 个
工控威望: 3019 点
下载积分: 1603 分
在线时间: 188(小时)
注册时间: 2009-12-16
最后登录: 2024-11-19
查看胡骄阳的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-08-31 21:46
变频器的RUN信号是靠什么方式给定的呢?从这个方面下手查找,很容易找到故障,如果是通过485通讯接口给定的RUN信号就是程序的问题,如果是通过多功能输入端子给定的RUN信号,就很有可能是你的RUN信号给定线接到了中继的常闭点上了。把线调换到中继的常开点就好了。