今天去维修设备遇到这样的怪事,电磁吸盘主线没有问题,吸盘也正常。
一按电磁吸盘吸料按钮,总空开就跳。
望老师们给我解释。谢谢。
鱼鹰
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 46 个
工控威望: 177 点
下载积分: 703 分
在线时间: 65(小时)
注册时间: 2011-06-16
最后登录: 2012-08-19
查看鱼鹰的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-08-29 21:09
电磁吸盘一般都是加的直流电。
1》检查整流管,是否击穿。
2》检查电磁吸盘线圈和引线,是否接地。
3》测量线圈电阻,是否有匝间短路。(这个可能性较大。)
4》将空开输出线下掉,看是否是空开自身的问题。
5》将电磁吸盘引线下掉,看空开还跳不跳闸。(即分段检查法)
[ 此帖被鱼鹰在2011-08-29 21:16重新编辑 ]
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+3(bodau) 热心助人
  • 下载积分:+1(yumingming) 热心助人