18.5KW抛光电动机可以直接启动吗
秦汉
hejian96
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 303 个
工控威望: 491 点
下载积分: 2229 分
在线时间: 118(小时)
注册时间: 2010-12-07
最后登录: 2012-12-05
查看hejian96的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-08-31 10:47
直接启动时可以但是对电网冲击很大,原来有家打井公司在我们单位打水井,他的电机是22kw采用直接启动,启动的时候导致办公室所以电脑重新启动,后来我们单位电工给弄了个,星三角便宜简单可靠。建议楼主整一个,安全些。