18.5KW电机可以直接启动吗
秦汉
xcamel
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 41 个
工控威望: 149 点
下载积分: 592 分
在线时间: 40(小时)
注册时间: 2010-08-17
最后登录: 2015-10-10
查看xcamel的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-08-30 17:08
电动机只需满足下述三个条件中的一个,就可以直接启动。
1、容量7.5KW 以下的三相异步电动机。
2、电动机在启动瞬间造成电网电压波动小于10%的,对于不经常启动的电动机
可以放宽到15%;如果有专用变压器S 变压器≥5P 电机,电动机允许直接频
繁启动。
3、满足经验经验公式:Ist/IN<0.75+ST\4PN
ST----公用变压器容量,KVA;
PN-----电动机额定功率,KW;
Ist/IN---电动机启动电流和额定电流之比。
星三角启动,自耦减压启动.只是降压启动的形式,选那个自己说了算。