楼主  发表于: 2011-08-28 20:19
有个脉冲输出指令不明白,请教大家:PLSY   K1000  K0   Y0这个指令K0为0时PLC一直连续不断地输出脉冲,
         那么PLSR  K1000   K0  K300  Y0指令K0是脉冲数设置为0,也能使PLC连续不断地输出脉冲吗?
383581483zfx
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 89 个
工控威望: 659 点
下载积分: 664 分
在线时间: 446(小时)
注册时间: 2011-07-12
最后登录: 2024-12-19
查看383581483zfx的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-08-30 10:08
我试过了PLSR当脉冲量=0时电机是不动的。PLSY是可以的
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(msk123456) 真诚感谢!