在温控模块中程序(FROM K0 K29 K4M10 K1)中的K4M10论坛说是是(KM25----KM10)不明白是什么意思,和辅助继电器的M不同吗是不是说他就占用了PLC的(M10---M25)15个继电器。能用K4M20----K4M30吗
qlin
学过一点FX型PLC基本知识
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 537 个
工控威望: 531 点
下载积分: 12343 分
在线时间: 258(小时)
注册时间: 2009-07-13
最后登录: 2019-05-13
查看qlin的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-08-28 08:53
见2楼的解释;
用位元件组合成字时,按4位一组,例如K1M10表示M10、M11、M12、M13;
而K4M10,则是16个继电器。
仅很早前用过几次顺控编程(PLC),嘿嘿,没寻找机会