指令之类的东西看了个大概是清楚了  有点疑惑是下面的几点。
如果我用是计数器0,A相接00,B相接01,我用PRV读数据
是不是只要参数都设置好,计数器0就会自己计数,而不需要条件启动。
然后再用条件控制指令PRV就好。还是需要另外的条件控制什么时候开始计数,什么时候停止计数。
小弟第一次用OMRON  CP1L系列的,请各位大侠指点下,谢谢。
xtkang
钱不是问题,问题是没钱!钻石恒久远,一颗就破产。水能载舟,亦
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 71 个
工控威望: 184 点
下载积分: 14277 分
在线时间: 152(小时)
注册时间: 2011-06-13
最后登录: 2024-11-23
查看xtkang的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-08-27 15:25
不需要另外的条件控制啦,直接就可以计数啦。当然也可以用INI指令控制它开始计数,停止计数,这就看你的需要啦。