编码器一定要用高速输入端采用高速记数器来记吗?普通输入端口的分辩率是多少呢?我要用的编在码器转动不是很快.假如编码器分辩率是10000P/R     转动一周用1S,也就是说1S要记5000脉冲.普通输入端能记吗?     或是A  B项用高速输入端,C用一般的.请教明白人说下.谢谢了.
子丑寅卯9
好钢是炼出来的; 好妞是泡出来的!
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1223 个
工控威望: 6798 点
下载积分: 9012 分
在线时间: 335(小时)
注册时间: 2008-05-17
最后登录: 2024-07-10
查看子丑寅卯9的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-08-26 14:07
不行,普通的受PLC扫描周期的影响,计算不准的,Z相的使用看你在什么场合,大部分是不用的,只要有个AB相,或者有些场合只用个A相就可以了。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(xiejun8103)
  • (沈阳)承接非标自动化设计,调试及改造;各种通信控制;伺服调试,定位同步控制及专机制造。手机&微信同步(来访注明家园):18680531562 。