到底恒压供水变频切换怎么处理,加减泵切换处理?假如功率很大,150KW或100KW等
  

1.是否是先停变频,待电机停转后用星三角再启动工频.
2.是否是先停变频,待电机停转后用软启动再切换工频.
3.是否是先停变频,在电机未停转马上切换工频,这样会有什么缺陷或问题?会不会对电网和用电设备造成电流冲击!

请有实际案例或相关理论支持最好!
谢谢大家讨论  QQ:304804655
[ 此帖被liuwanhong在2011-08-25 21:54重新编辑 ]
重庆自动化设计18716380185 群:328649838
chenpingyg
机械是柱石,电气是灵魂.
级别: VIP会员
精华主题: 0
发帖数量: 1105 个
工控威望: 6705 点
下载积分: 100 分
在线时间: 603(小时)
注册时间: 2007-01-25
最后登录: 2017-04-03
查看chenpingyg的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-09-02 09:09
一般恒压供水都不只一台水泵。PLC根据用户设定的压力和传感器检测到的压力调整变频器的速度。
如果变频器全速运行,实际水压还是比设定水压低的话,那么水泵直接切换到工频运行,变频器立刻启动另一台水泵。
整个过程就是一个PID控制。