riiynicel
sanziyoudu
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 269 个
工控威望: 380 点
下载积分: 3947 分
在线时间: 350(小时)
注册时间: 2010-09-15
最后登录: 2022-03-04
查看riiynicel的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-08-25 10:25
如何强制停止PTO或PWM输出?让PLS在执行过程中立即停止
niningtt
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1230 个
工控威望: 3550 点
下载积分: 858 分
在线时间: 459(小时)
注册时间: 2010-08-24
最后登录: 2024-11-16
查看niningtt的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-08-25 16:05
包络有一个强行停止的输入点
楼主留言:
可以说详细点吗 非常感谢
niningtt
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1230 个
工控威望: 3550 点
下载积分: 858 分
在线时间: 459(小时)
注册时间: 2010-08-24
最后登录: 2024-11-16
查看niningtt的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-08-25 18:07
I_STOP(立即停止)输入是一布尔输入。当此输入为低时,PTO功能会正常工作。当此输入变为高时,PTO立即终止脉冲的发出。
D_STOP(减速停止)输入是一布尔输入。当此输入为低时,PTO功能会正常工作。当此输入变为高时,PTO会产生将电机减速至停止的脉冲串。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(汇荣铝业) 热心助人