那位大侠可以给我编一个模拟量采集通过PLC控制变频器工作的程序啊 !谢谢 模拟量看不懂CP1H自带模拟量的那种
分享
jklu
级别: 正式会员
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
3 个
工控威望:
95 点
下载积分:
13387 分
在线时间: 61(小时)
注册时间:
2010-10-07
最后登录:
2021-12-27
查看jklu的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-08-25 13:42
全看
|
小
中
大
描述:CP1H-XA 類比I_O區
图片:
图片:
所指的是 CP1H-XA CPU 模組吧
提供附件1參考..
其類比輸入4個字組: 200 ~203
其類比輸出2個字組: 210 & 211。解析度1/6000
你要控制變頻...應是以人機設定(DM**)
所以要在程式先將人機要設的DM** 乘上 8(附件2)
在將相乘後的值..@mov 到對應的字組上...就行啦