楼主  发表于: 2011-08-25 08:36
我刚开始接触三菱PLC,向各位讨教几个问题!

1. 编程时,如果系统较大,有个7-800行或更多, 难道就一行行写下去? 能否分成一同的程序块?
  如果能分, 在GX Develope 中如何操作? PLC又会如何运行各程序块?

2. 三菱PLC是否有由已编程的功能模块.  象西门子的一样。 把某些常用的功能编写成一个功能块,就可以经常调用,从而简化编程。

[ 此帖被james_yu在2011-08-25 08:50重新编辑 ]
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员

精华主题: 3 篇
发帖数量: 6778 个
工控威望: 38381 点
下载积分: 4405 分
在线时间: 9540(小时)
注册时间: 2006-09-13
最后登录: 2024-12-27
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-08-25 09:11
1、在GX Developer中,要针对具体的机型,FX系列的FB功能是采用宏来做的,而Q系列可以使用FB。通过调用来执行Fb。

2、三菱仅提供GX Works或者GX IEC Developer中的功能块,可以在三菱官网下载。

Good Luck~