楼主  发表于: 2011-08-24 15:17
有台西门子逆变器型号为6SE7021-3TP60-Z,因为网络问题,无法单台手动运行,但是想知道电机上的编码器是不是坏了,请问可以通过逆变器上的显示参数信息知道编码器的好坏吗!
龙王345
天天向上
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 156 个
工控威望: 251 点
下载积分: 3311 分
在线时间: 294(小时)
注册时间: 2009-04-02
最后登录: 2024-04-04
查看龙王345的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-08-24 22:27
应该不能吧,连上PG,可以看看编码器的历史曲线
龙王345
天天向上
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 156 个
工控威望: 251 点
下载积分: 3311 分
在线时间: 294(小时)
注册时间: 2009-04-02
最后登录: 2024-04-04
查看龙王345的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-08-25 00:27
如果网络有问题,伺服驱动器会一直在报警状态,应该没法确认,如果编码器坏了,伺服驱动器面板上有报警代码