俺碰到一个问题!我现在有一个QPLC要和30米外的GT1155通讯!

现在的情况是报价的时候商务人员没有报QJ61BT11和QJ71C24的钱,现在要做到通讯显然只有使用QT1155的RS422通讯口和Q的编程口了。

但是Q的编程口是RS232的,我查了三菱的资料GOT 1000 Series Connection Manual

(这烂玩意还没中文的!得到海外去下tnnd

说是使用三菱FA-CNV2402CBL(编程口232到25针422转换)接GT01-C300R4-25P(25针422转9针422)就可以实现。

糟糕的是找遍了三菱的供货商都没有FA-CNV2402CBL这种东西,只好又去查资料,查出了这个转换器实际就是把RS232信号变成RS422的差分信号,没有什么其他的功能。我自己做了转换器代替这个FA-CNV2402CBL,但是接上以后还是无法通讯上。

现在的问题是请教各位达人:
1使用(GOT1000)->(RS422<---->RS232转换器)->(Q编程口)这种办法能不能实现通讯?
2GOT1000系列与QPLC的通讯协议是否是MC协议?具体是那种形式?
3要实现这个通讯不用增加QPLC和GOT的模块是否还有其他可行方案?
4有没有什么地方可以买到那个该死的FA-CNV2402CBL??
谢谢大家!
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员

精华主题: 8 篇
发帖数量: 9691 个
工控威望: 8589 点
下载积分: 16768 分
在线时间: 5329(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2025-02-11
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-04-03 17:09
FA-CNV2402CBL

三菱电缆公司生产,232转422,0.2米长。

日本有卖,中国没有卖。中国的价格目录上没有,问任何代理商他们都没听过。

楼主你这个问题,其他做三菱的不懂,但你发到工控人家园,遇到俺,哈哈,撞到枪口上了!

曾经这个网站上有一位北京的会员向我订过类似的产品,是按照日本工厂的原图制作的设备。

其中也要求使用这种方式连接屏和PLC,产品清单中,这根FA-CNV2402CBL根本订不到货。

在发货前,我拿着这些设备帮客户调试,研究了一些时间,自己做了一根线,从GT1000系屏就连接到了Q系列编程口了,30米!

按照日本人原来的设计图纸,需要一个转换器,叫做GT01-RS2T4的,然后再连另一根型号的30米长的422的线,最后再加上FA-CNV2402CBL才能成功。现在一根线直接搞定,还省了不少钱。

我做的这根线其实就是屏蔽加强版的QC30R2,用最好的屏蔽线来做。

楼主啊,你当初要是找我买屏和PLC,一切问题都很容易就解决了嘛
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员

精华主题: 8 篇
发帖数量: 9691 个
工控威望: 8589 点
下载积分: 16768 分
在线时间: 5329(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2025-02-11
查看ymmfa的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-04-03 17:23
baoshizhi 的说法也不错,去电子市场买两个隔离转换器就行了,但最好进行试验。
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水