  兄弟现遇到一问题,特求助高手。尚请大家踊跃发言赐教,不胜感激!
具体见下图:这是一条流水线,中间的为工件传送机构,两侧A1-A5\B1-B5均为同样的测试台,由人工进行测试,判别合格或则不合格(按钮信号),当判别不合格时,由检测末端机构自动剔除,图中未给出。求各位大师的编程思路,或已经验证过的实例。
张平全
为国出力的时候到了
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 955 个
工控威望: 965 点
下载积分: 1895 分
在线时间: 466(小时)
注册时间: 2008-04-25
最后登录: 2022-11-19
查看张平全的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-08-24 18:21
移位触发功能就是应对这样的问题而特有的功能,即移位功能和触发功能集合在一起的,十个工位,用十个这样的移位触发单元,即每一个机台是独立采集NG信号,但十只移位单元的触发信号是共用一个触发源的,,因些不会出现重叠和漏掉的可能
--------------------------------------
应用实例:
马达天线综合性能测试台:12个功能测量,60个工位
微动开关自动装配机:12个夹具,7个工位
微动开关检测机:6个检测项目,26种分类方法
都是用这种方法完成的.................
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(xqx666) 这是正确的!