用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
指令
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
西门子工控论坛
线烧焦了,空开没有跳开,是不是短路了?
上一主题
下一主题
xiaoluo1
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
88 个
工控威望:
168 点
下载积分:
558 分
在线时间: 73(小时)
注册时间:
2010-03-05
最后登录:
2016-10-12
查看xiaoluo1的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2011-08-23 15:17
全看
|
小
中
大
我厂使用了6SE7031-2EP85-0AA0整流单元一只,后面挂了6只6SE7021-3TP50+K80+G91+G42+C23逆变器,6只逆变器24v控制线缆进空开的总线我选了1平方软线,空开为40A,所有逆变器一直运行的好好的,有天发现,靠着空开的地方,1平方线烧焦了,而空开却没有跳开。我以为是空开选大了,于是就换了个20A的,结果设备每次运行不到20分钟,空开就跳了!请教各位大侠,这是怎么回事?是不是短路了?
申明:本人没有装水,诚恳的说是真的很疑惑,看了这么多的回帖帮助和自己的思考,我现在认为可能有两种情况:1、负载在设备工作后,电流慢慢增大,所以在设备运行20分钟左右后,在空开接线处由于拨线不规范,有些线被剪了,所以引起此处线烧断,把40A空开下端子也烧黄了,而空开没有跳开。2、线与空开接线不是很牢靠,可能有松动。
[ 此帖被xiaoluo1在2011-08-24 17:18重新编辑 ]
分享
ztygl
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
92 个
工控威望:
249 点
下载积分:
1707 分
在线时间: 36(小时)
注册时间:
2009-04-26
最后登录:
2018-01-18
查看ztygl的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-09-17 10:49
全看
|
小
中
大
空开短路是是10倍的标定电流,你这是明为线太小,接线不好电流大,过载而致辞.空开保护只有2个功能:,过载,短路
学了三凌半桶水,这辈子余下的时间 学SIMEMA!
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
西门子工控论坛
线烧焦了,空开没有跳开,是不是短路了?
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问