请教西门子直流调速器应用
上一主题
下一主题
wllei
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
9 个
工控威望:
103 点
下载积分:
646 分
在线时间: 30(小时)
注册时间:
2010-07-15
最后登录:
2017-09-27
查看wllei的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2011-08-23 08:28
全看
|
小
中
大
西门子直流调速器6RA7085-6DS22-0,我在应用时,将调速器设置好基本参数后,进行了电流优化,速度优化后,电流稳定,速度却随负荷的增大而减小,不知何因?请教各位老师如何解决,该调整哪些参数?谢谢!
[ 此帖被wllei在2011-08-24 08:36重新编辑 ]
分享
wllei
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
9 个
工控威望:
103 点
下载积分:
646 分
在线时间: 30(小时)
注册时间:
2010-07-15
最后登录:
2017-09-27
查看wllei的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-08-24 15:12
全看
|
小
中
大
负荷较小时电流稳定在低于额定电流(400A)40A左右,负荷增大时,电流就会上升到额定电流左右;上面的老师说恢复出厂设置,是指所有参数恢复出厂后,只把基本参数输入吗?