wllei
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 9 个
工控威望: 103 点
下载积分: 646 分
在线时间: 30(小时)
注册时间: 2010-07-15
最后登录: 2017-09-27
查看wllei的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-08-23 08:28
西门子直流调速器6RA7085-6DS22-0,我在应用时,将调速器设置好基本参数后,进行了电流优化,速度优化后,电流稳定,速度却随负荷的增大而减小,不知何因?请教各位老师如何解决,该调整哪些参数?谢谢!
[ 此帖被wllei在2011-08-24 08:36重新编辑 ]
leijun1234
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 37 个
工控威望: 187 点
下载积分: 734 分
在线时间: 22(小时)
注册时间: 2009-09-19
最后登录: 2020-08-19
查看leijun1234的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-08-24 14:12
建议所有的调速器在做优化前,都恢复下出厂值!速度随着负荷的增大而减小,那么电流呢,变大还是变小?如果电机的力矩是足够的,建议恢复出厂值再把优化从新做一遍!
leijun1234
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 37 个
工控威望: 187 点
下载积分: 734 分
在线时间: 22(小时)
注册时间: 2009-09-19
最后登录: 2020-08-19
查看leijun1234的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-08-25 13:39
P051=21恢复缺省值,恢复到出厂时的设置在将做优化时需要的参数设置到调速器中试下,
leijun1234
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 37 个
工控威望: 187 点
下载积分: 734 分
在线时间: 22(小时)
注册时间: 2009-09-19
最后登录: 2020-08-19
查看leijun1234的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-08-25 13:45
一般来说P051=25,26是必须要做的,并且在做优化的过程中不能出现故障。合闸和使能的信号要按要求给出。否则没办法优化。可以把控制系统大概描述下吗,比如调速器的控制方式,是否需要弱磁。······一起讨论下~