楼主  发表于: 2011-08-22 22:11
两台7.5KW的2极电机,要求快速启动,快速停车,一般1分钟启停3次左右,应该怎么配置变频器!?配多大的有什么要求,大家伙告诉一下,另外给推荐一个牌子的变频,国产的,不要太贵@!
wwcwwc
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3393 个
工控威望: 3189 点
下载积分: 70437 分
在线时间: 1604(小时)
注册时间: 2008-04-20
最后登录: 2024-11-19
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-08-26 17:03
看负载特性而定。如果惯性大需要制动电阻器。
一般20秒足够变频器做启动/停止运行了。