测度温度时要求温度变化快,即当前值温度达到25度时,温度控制即时显示25度,同时输出,、、

现在手上测试了两种温控器,都不是很理想,(温度传感器是屏蔽线)


谁有用过的温控器推存一下,谢谢
好好学习
homemost711
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 17 个
工控威望: 116 点
下载积分: 1077 分
在线时间: 20(小时)
注册时间: 2011-01-25
最后登录: 2019-09-14
查看homemost711的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-08-29 23:29
1、除了縮短儀表掃描周期,此外確認你的應用方式吧。
2、取樣點也是重點之一。
3、輸出型式很多,可採用4~20mA或通訊,建議簡單系統AD 4~20mA