zhuweijun
我好羡慕你
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 209 个
工控威望: 434 点
下载积分: 3367 分
在线时间: 134(小时)
注册时间: 2008-10-11
最后登录: 2023-08-23
查看zhuweijun的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-08-22 20:21
测度温度时要求温度变化快,即当前值温度达到25度时,温度控制即时显示25度,同时输出,、、

现在手上测试了两种温控器,都不是很理想,(温度传感器是屏蔽线)


谁有用过的温控器推存一下,谢谢
好好学习
tjzhmjj
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 239 个
工控威望: 968 点
下载积分: 3543 分
在线时间: 183(小时)
注册时间: 2010-01-09
最后登录: 2024-02-09
查看tjzhmjj的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-08-23 19:39
你用的可能是热电偶吧?建议用热电阻,如分度值PT100的铂电阻及控制器。热电阻的灵敏度要高于热电偶。热电偶一般用在300度以上。热电阻用在300度以下。
tjzhmjj
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 239 个
工控威望: 968 点
下载积分: 3543 分
在线时间: 183(小时)
注册时间: 2010-01-09
最后登录: 2024-02-09
查看tjzhmjj的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-08-24 20:06
温度控制如果要求很高的话,建议选用带PID也就是比例积分微分的仪表
tjzhmjj
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 239 个
工控威望: 968 点
下载积分: 3543 分
在线时间: 183(小时)
注册时间: 2010-01-09
最后登录: 2024-02-09
查看tjzhmjj的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-08-24 20:25
不能和一般玻璃棒温度计比,他们不是一个级别的。