gongxx163
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 467 个
工控威望: 569 点
下载积分: 10418 分
在线时间: 552(小时)
注册时间: 2010-03-06
最后登录: 2025-01-03
查看gongxx163的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-08-22 19:19
交流接触器什么情况下加电容???

一般的交流接触器不加的,那在什么情况下加交流接触器?????

liuhanqi
活着就要做贡献!
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1226 个
工控威望: 3725 点
下载积分: 6181 分
在线时间: 378(小时)
注册时间: 2008-03-04
最后登录: 2017-06-16
查看liuhanqi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-10-16 12:25
2楼说的对
学无止境,永远是学生。
liuhanqi
活着就要做贡献!
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1226 个
工控威望: 3725 点
下载积分: 6181 分
在线时间: 378(小时)
注册时间: 2008-03-04
最后登录: 2017-06-16
查看liuhanqi的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-10-16 16:15
有反相高压的时候加电容器,或频繁启停的接触器加电容器。
学无止境,永远是学生。
liuhanqi
活着就要做贡献!
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1226 个
工控威望: 3725 点
下载积分: 6181 分
在线时间: 378(小时)
注册时间: 2008-03-04
最后登录: 2017-06-16
查看liuhanqi的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-10-16 16:19
电阻器一般选1W/510Ω,电容器选1000Pf/400v。
学无止境,永远是学生。