变频器干扰步进该怎么解决呢? 已经加过滤波器了 还是不行。大家有什么好的方法吗?
得之坦然,失之淡然,顺其自然,争其必然
ukqbso
勇气  源于  自信
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 273 个
工控威望: 6926 点
下载积分: 3127 分
在线时间: 381(小时)
注册时间: 2011-04-26
最后登录: 2024-07-22
查看ukqbso的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-08-22 11:09
变频器地线单独接地、变频器加装一个电箱做屏蔽罩、扩大变频器与步进机一次线距离、变频器电源端加装电抗器。
楼主留言:
变频器主线都单独走了。
我 不 温 柔 但 是 我 很 丑
ukqbso
勇气  源于  自信
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 273 个
工控威望: 6926 点
下载积分: 3127 分
在线时间: 381(小时)
注册时间: 2011-04-26
最后登录: 2024-07-22
查看ukqbso的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-08-22 11:15
引用
引用第1楼ukqbso于2011-08-22 11:09发表的  :
变频器地线单独接地、变频器加装一个电箱做屏蔽罩、扩大变频器与步进机一次线距离、变频器电源端加装电抗器。

有没有没共接地线?
楼主留言:
地线分开的