PLC从温度模块读来的数据,假如外接的热电偶或PT100坏掉怎么去辨别坏掉了,现在的问题是这样即使是通道空着也能读到一组数据,当然这个数据可定是不准确的,怎么做才可以温度模块坏掉或PT100坏掉就能使设备不运行?
共同学习,共同进步。 www.xmohm.com
分享
ukqbso
勇气 源于 自信
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
273 个
工控威望:
6926 点
下载积分:
3127 分
在线时间: 381(小时)
注册时间:
2011-04-26
最后登录:
2024-12-29
查看ukqbso的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-08-22 00:11
全看
|
小
中
大
引用
引用第1楼ysheng9099于2011-08-21 21:48发表的 :
Pt100开路,模块输出为上限值,短路,模块输出为负下限值,其它故障则模块输出不稳定,热电偶开路则模块无输出
厉害!!
用采集的寄存器上下限数据,给定一个时间范围,用比较指令输出。