家具超市里的一个家具店,配电箱是5线接入,3相加N 加PE 线,总开关是4级带漏保断路器,照明分4路,分别有4个单级断路器控制,问题出在有一路照明送不住,其它各路照明插座都正常,这路照明已送电,整个这一片的十多家店面都停电,楼层总开关掉跳闸。经检查发现这一路的照明开关控制着N线,经过维修后开关控制相线,但是问题来了,4级漏保一和闸,楼层总开关跳闸,把所有照明插座的断路器都拉下,光送4级漏保还是楼层开关跳。楼层总开关是3相加N的,奇怪的是各分断路器都是拉下的没有送电,怎么会跳闸?高手指点。
ukqbso
勇气  源于  自信
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 273 个
工控威望: 6926 点
下载积分: 3127 分
在线时间: 381(小时)
注册时间: 2011-04-26
最后登录: 2024-12-29
查看ukqbso的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-08-21 22:54
其实不奇怪。
如不是新装线路,即以前正常,那那么故障出现有几个可能:1单极开关本身短路,2出线端后的插座短路,3出线端后的灯头线碰到一起去了或镇流器接地固障,4其它。
灯开关控制是相线或零线,与漏电断路器跳不跳闸是没有实质联系的,真要是灯线路有问题,要跳还是会跳的。。。
所以俺们装总开关时,多都是装空开3P不加N的。。。
漏电断路器原理,是用零序线圈套在三相相线上,因三相电流矢量和为零,出线端有点点漏电、短路,它马上会跳的。