用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
软件
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
一个奇怪的故障
上一主题
下一主题
工控恋者
互相学习
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
254 个
工控威望:
1573 点
下载积分:
5553 分
在线时间: 240(小时)
注册时间:
2010-11-21
最后登录:
2022-11-14
查看工控恋者的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2011-08-21 16:29
全看
|
小
中
大
家具超市里的一个家具店,配电箱是5线接入,3相加N 加PE 线,总开关是4级带漏保断路器,照明分4路,分别有4个单级断路器控制,问题出在有一路照明送不住,其它各路照明插座都正常,这路照明已送电,整个这一片的十多家店面都停电,楼层总开关掉跳闸。经检查发现这一路的照明开关控制着N线,经过维修后开关控制相线,但是问题来了,4级漏保一和闸,楼层总开关跳闸,把所有照明插座的断路器都拉下,光送4级漏保还是楼层开关跳。楼层总开关是3相加N的,奇怪的是各分断路器都是拉下的没有送电,怎么会跳闸?高手指点。
分享
烟来如此
哥没人恋哥自恋
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
109 个
工控威望:
494 点
下载积分:
466 分
在线时间: 30(小时)
注册时间:
2010-11-30
最后登录:
2013-01-15
查看烟来如此的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-08-21 20:56
全看
|
小
中
大
各分断器拉下还跳此时你改的控制火线的那组照明应该还是火线控制 如果是那问题就出在那组零线上
反正没有死过一次干脆不怕死
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
一个奇怪的故障
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问