工控恋者
互相学习
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 254 个
工控威望: 1573 点
下载积分: 5553 分
在线时间: 240(小时)
注册时间: 2010-11-21
最后登录: 2022-11-14
查看工控恋者的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-08-21 16:29
家具超市里的一个家具店,配电箱是5线接入,3相加N 加PE 线,总开关是4级带漏保断路器,照明分4路,分别有4个单级断路器控制,问题出在有一路照明送不住,其它各路照明插座都正常,这路照明已送电,整个这一片的十多家店面都停电,楼层总开关掉跳闸。经检查发现这一路的照明开关控制着N线,经过维修后开关控制相线,但是问题来了,4级漏保一和闸,楼层总开关跳闸,把所有照明插座的断路器都拉下,光送4级漏保还是楼层开关跳。楼层总开关是3相加N的,奇怪的是各分断路器都是拉下的没有送电,怎么会跳闸?高手指点。
ldq_yang
JAY LIU
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 367 个
工控威望: 537 点
下载积分: 1267 分
在线时间: 158(小时)
注册时间: 2010-10-08
最后登录: 2019-10-14
查看ldq_yang的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-08-21 21:26
我以前也遇到过,后来N线不进总开关就好了。就是上面兄弟说的N线不是同一支路问题