陈大围
工控新人,还请多多指教
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 877 个
工控威望: 1160 点
下载积分: 8913 分
在线时间: 1825(小时)
注册时间: 2011-04-17
最后登录: 2024-11-07
查看陈大围的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-08-19 23:53
例如三相异步电动机用变频器来调速,在额定频率以下调速,其转速与频率是呈线性变化吗?为什么是这样?在额定频率以上调速,情况又如何呢?谢谢!
专心学工控技术,请各位帮忙指教
shi2999
不管学什么,兴趣是最好的老师,能赚钱是最强劲的动力
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 2680 个
工控威望: 7394 点
下载积分: 3002 分
在线时间: 606(小时)
注册时间: 2010-12-26
最后登录: 2023-05-29
查看shi2999的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-08-20 07:27
引用
引用第2楼hxl202319于2011-08-20 07:16发表的  :
你要重新复习下电力拖动这门课。电机转速n=60f(1-s)/P,式中f为频率,s为转差率,P为极对数。所以在变频调速中,理论上说,不管在工频之下还是工频之上,转速都和频率成正比,但实际上,电机在高频时,电机可以看做电感器,电感器的感抗XL= π  f L,也就是频率越高,感抗越大,而变频器在超过工频时,电压因为进线侧的限制,不能升高,所以会造成励磁电流的下降。而这励磁电流的下降,最明显的表现就是,电机的带负荷能力下降,在空载时速度可以很快,在满负载下转速肯定达不到你所计算的转速。

支持